请教:一栋商住楼最高日用水量700m3/d,室外消防用水30L/S,室内消防用水40L/S,设消防水池和泵房.室内临时高压制,室外低压制请问室外给水环管是用室内外消防用水70L/S校核还是只用室外消防用水30L/S校核呢?设两个水源,引入管的管径是多小,环管大小?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • sjz999
    sjz999 沙发
    只用室外消防用水30L/S校核,计算管径有流速要求,自己慢慢算,不要偷懒.
    2004-11-21 23:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • jsckf
    jsckf 板凳
    多层建筑参见<建规>第8.2.2条第三款:室外消防水量应为室内消防水量加50%的室外消防水量,但总水量不应小于室外消防水量.高层建筑见<高规>第7.3.3条室外给水管网在有消防水池时仅需满足室外消防水量.