风冷冷热水机组的双向储液器的液位及安装高度分析本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-13 12:18 编辑 风冷冷热水机组中常用板式换热器及风冷刺片换热器组合,而他们的容积比相差很大,有10:1左右。那么高压储液器就不可少了。现在的机组设计很少设计按照储液罐的设计容积=1.2*系统总制冷剂100%容积 的关系来设计了(大型系统除外)。如果设计不好会有以下问题,1)储液器小了, 制冷效果好,制热直接调机或高压保护。2)储液器小了,制冷效果可以,制热过冷度很大,冷凝温度过高。3)储液器小了,制热效果很好,制冷没有过冷度,效果极差,最大制冷过热度没有。4)储液器大了,制冷剂量要偏多,空间站用更多,机组要设计偏大,没有一点好处。所以如何选择合适的储液器至关重要。因此,特提出以下几个问题点,图见附件:A) 板换内的液面与储液器的页面关系? 谁能分析下? 密度0.87*10^3 ,1bar压力差相当于11.6m液位高度