求助零线是怎么从地下引上来的?
求助零线是怎么从地下引上来的?
变压器
那里的地线是怎么做的。求各位大神指点一二。。万分感谢。。
发布于
2013-08-12 08:21:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
有变压器,必然是配电装置,是配电装置,必须有PE接地汇流排(工业电气上叫“接地母线”),接地母线在配电柜内有PE排,在电缆沟内有镀锌扁钢的PE排,在变压器下有保护用PE排和工作接地用的工作接地排(也应是PE排,但它应与保护用PE排各自从接地装置引过来)。
以上所说的接地排,是从建筑四周围一圈的水平接地扁钢上连接过来的,且每个方向上不少于二根扁钢引到室内(如果二台变压器并排时,在变压器方向上必须有四条扁钢引向变压器——保护用PE排并继续引到电缆沟或配电柜),把开关柜基础槽钢、电缆沟支架、柜内PE排全部用镀锌扁钢按规范要求连接。