各位大侠,我在施工中按照配电平面图安装了几个配电柜,可工长说我把常用柜和备用柜顺序搞错了。请问国家对此有没有规定?xx
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
weibo_1479772881926
沙发
l395387268 发表于 2013-8-12 19:34 我也觉得师傅有问题,可是他这么说,我都不知道如何回答我师傅,我师傅其实是工地负责人,管全部,也不是 …所谓的重复接地都是为了降低正常不带电金属部分的因漏电的接触电压,很多电气规范要求重复接地,就是这个原因,如果能保证在漏电是第一时间断开回路,找到原因,我认为像你这种移动式的设备,把三级箱泄露电流整定在15mA,0.1S即可,没必要重复接地,很多规范很死,但是人可以灵活变动.