土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电缆头制作安装工艺

高压电缆头制作安装工艺

发布于:2013-08-11 21:31:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求高压电缆头制作施工的安装工艺,最好有图片。还有高压试验时怎么试验的

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 博乐
    博乐 沙发
    wangxf 发表于 2014-6-23 20:26 我这里有一个,不知道能不能上传啊?我试一试!网速太慢啊!~终于找到了,谢谢你!
    2016-04-23 08:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • gydlfjx
    gydlfjx 板凳
    我这里有,QQ564256891
    2014-12-04 10:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工作井内高压电缆接头布置问题

35kV以上电力电缆排管敷设,中间接头设置在工作井内。请教电缆接头布置有什么要求。按照电力工程电缆设计规范,直埋敷设的电缆接头应与邻近电缆的净距不小于0.25m,且接头位置应相互错开(净距不小于0.5m)。电缆工作井内也需要如直埋敷设那样吗?设计依据是什么?

回帖成功

经验值 +10