土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜电流表设置、

配电柜电流表设置、

发布于:2013-08-11 17:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:
小妹做电气设计的,请教下:什么情况下配电柜内需要设置电流表?什么情况下配电柜内不需要设置电流表?规范哪里有规定?不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大师兄湿了
    rcc0 发表于 2013-8-12 16:33 第2.2.1条 下列电力装置回路,应测量交流电流: 一、发电机; 二、高压侧为35kV及以上,低压侧为 …对的。谢谢啦厉害
    2013-09-09 11:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • rcc0
    rcc0 板凳
    第2.2.1条 下列电力装置回路,应测量交流电流: 一、发电机; 二、高压侧为35kV及以上,低压侧为1200V及以上的主变压器,其中:双 绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量各侧; 三、并联电力电容器组; 四、1200V及以上的线路和1200V以下的供电、配电、用电网络的总干线 路; 五、母线联络、母线分段、旁路和桥断路器回路; 六、消弧线圈; 七、55kW及以上的电动机; 八、根据生产工艺的要求,需监测交流电流的其它电力装置回路。 第2.2.2条 下列电力装置回路,宜测量或记录负序电流: 一、向三相负荷显著不平衡的电力用户供电,在运行中有可能超过制造厂规
    2013-08-12 16:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多