电气工程
\
供配电技术
\
大家看看这个系统图有问题吗?
大家看看这个系统图有问题吗?
大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
发布于
2013-08-11 13:34:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
pdsah
看图应该是个带时控开关的照明配电箱,配电箱的总开关不应该是带漏电的,二级开关应该是2极的,接触器仅仅是用于配合时控开关的,末端的开关应为带漏电的,这样才可以。不知道你的负荷是多少瓦?看你选的开关和电缆比较,选用的电缆截面可能有点小,一般的射灯、广告照明灯、探照灯其标出瓦数都不算太大,但其工作电流较大,选大点的电缆更好些。
2013-08-18 10:32:18
来自 PC
评论
举报
wuqing13645
wuqing13645 发表于 2013-8-11 19:14 刚才看错 了,中间是接触器,BA控制的,中间空开和接触器应该用4极的因为接触器下口接的是漏电开关,
2013-08-18 00:48:18