0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 740 人订阅
阅读下一篇
消防给水及喷淋系统疑难解答1、一栋多层建筑,消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管,在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给,室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行?答:本工程虽然基地内的市政自来水给水管网上接有室外消火栓,但因仅有一路市政自来水引入管,室外消防用水仍需考虑消防水池供水问题。消防水池取水口保护半径不应大于150 m(高层建筑消防水池取水口保护半径不宜大于100 m);消防车吸水高度不应大于6 m。当上述条件不能满足时,应设室外消防用水供水泵及室外消火栓。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zp_ks
沙发
fu584455801 发表于 2013-8-13 12:06 如果一个喷淋系统已经生产,我如何计算最不利点喷头 灭火时工作流量??去看看喷淋设计手册吧,这个自己研究一下
2013-08-14 10:25:14
赞同0
-
云飘飘
板凳
首先确定最不利点喷头压力,然后逐个计算。
2013-08-14 07:08:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报