土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头 流量问题!

喷淋头 流量问题!

发布于:2013-08-10 21:16:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一层厂房 设置了喷淋系统, 请问如何能够算出或测出最不利点喷淋头的工作流量??
刚才有前辈指点:按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一个喷头的出流量q=D *As
按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D ——这个是查规范得到;
喷淋的间距确定喷头的保护面积As ——这个可以自己测量;
这个说算出来的流量能算是我实际灭火时 最不利点喷淋头工作的流量吗???我自己也不是很懂,但我感觉这个算出来的只是理论中的喷淋头工作的流量,而不是发生火灾时 喷淋头实际工作流量。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    fu584455801 发表于 2013-8-13 12:06 如果一个喷淋系统已经生产,我如何计算最不利点喷头 灭火时工作流量??去看看喷淋设计手册吧,这个自己研究一下
    2013-08-14 10:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    首先确定最不利点喷头压力,然后逐个计算。
    2013-08-14 07:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水及喷淋系统疑难解答

1、一栋多层建筑,消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管,在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给,室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行?答:本工程虽然基地内的市政自来水给水管网上接有室外消火栓,但因仅有一路市政自来水引入管,室外消防用水仍需考虑消防水池供水问题。消防水池取水口保护半径不应大于150 m(高层建筑消防水池取水口保护半径不宜大于100 m);消防车吸水高度不应大于6 m。当上述条件不能满足时,应设室外消防用水供水泵及室外消火栓。

回帖成功

经验值 +10