土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助海信两匹变频空调不制冷
我今天遇到一台海信空调制冷不好,测量压力发现氟利昂过多,在高频状态下将压力放到0.46Mpa,,又发现室内机风量不大,检查又发现蒸发器背面被脏东西堵死,清理后试机,内机运转正常,室外机风扇运转但是压缩机不运转,压缩机烫手,测量模块U/V/W没有电压输出,P于U/V/W之间阻止一侧无穷大,到表笔后阻值一样两千七百多欧姆,这是怎么回事啊?谢谢!

全部回答(5 )

  • lbktwx
    你不应该放制冷剂,清理之后再看制冷系统,
    2013-12-16 10:00:16 来自 PC 评论 举报
  • znf0806
    表示没碰到过,顶一下楼主!
    2013-12-14 10:08:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10