土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双拼电缆的转弯半径?

双拼电缆的转弯半径?

发布于:2013-08-10 20:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双拼185电缆,低压4+1的。那么他的转弯半径就是185电缆的直径×2×15吗?这样是不是不妥?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    双拼相当于两根电缆都弯曲,只是平行排列,不是弯曲半径×2吧。
    2013-08-12 13:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    GB50303-2002中要求转弯半径不小于电缆外径的20倍,那么,二根并排时,还有一根水平排列时,还有一根为21倍外径为最小值。
    2013-08-12 13:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多