本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑
我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮忙看看,该怎么办,有没有补救的办法


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
炽焰烽爆
沙发
正常情况下~这个孔洞直径不超过梁高的1/3~开洞位置也在梁的中间位置并且做了加强钢筋的话~没啥子问题~构造手册上就有这种孔洞的留设构造措施
2013-08-13 14:52:13
赞同0
-
wuxg009
板凳
洞口周围加筋的话应该没事吧……
2013-08-10 22:33:10
赞同0
加载更多回复 举报