土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电工野蛮施工,预埋了个110的直接在我家框架梁上

电工野蛮施工,预埋了个110的直接在我家框架梁上

发布于:2013-08-10 19:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑



我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮忙看看,该怎么办,有没有补救的办法

QQ图片20130810201337.jpg


QQ图片20130810201402.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 炽焰烽爆
    炽焰烽爆 沙发
    正常情况下~这个孔洞直径不超过梁高的1/3~开洞位置也在梁的中间位置并且做了加强钢筋的话~没啥子问题~构造手册上就有这种孔洞的留设构造措施
    2013-08-13 14:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • wuxg009
    wuxg009 板凳
    洞口周围加筋的话应该没事吧……
    2013-08-10 22:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阳台挑梁根部下边出现裂缝

阳台挑梁根部下边出现裂缝了,一边高度约五厘米,另一边高度只有约三毫米,请问各位大侠此梁是否需要处理,若需处理,又该怎样做?

回帖成功

经验值 +10