土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔桩的灌注导管需要进行水压试验吗
本工程钻孔桩和地下连续墙,深度40m,监理要求对灌注的导管进行水密性试验。想请教各位,是否有此要求。

全部回答(3 )

  • 扯淡的人
    我们这里也是40 米和 36米的灌注桩 没有做水密性试验 不过对成孔使用井陉仪检测,检测数量不少于20%
    2013-08-15 15:27:15 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    需要,40米深,水压大,防止浇筑过程中混凝土还没到底就已经离析了
    2013-08-12 14:19:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10