土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 打桩机拖不动,就地补偿问题。

打桩机拖不动,就地补偿问题。

发布于:2013-08-10 16:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场问题:
现用户工地有10台桩机功率55kW(AC380V),1台桩机配1台焊机22kw(工作电源2相380V);
变压器800kVA,静态补偿8*30kvar;变压器分支开关为:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);桩机距离变压器为1200m,采用单根铝线240mm2 ,实际使用情况为:
当1#开关带动2台桩机+焊机时,功率因数在0.6,电压为285V左右,此时无法再启动第3台桩机;
现计划想同时投入8台桩机,采用就地补偿,是否能实现?
就地补偿需要怎么出方案?



全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 善者建行
    善者建行 沙发
    路过学习:):)
    2013-08-15 14:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • hyz0102
    hyz0102 板凳
    tq02vf4 发表于 2013-8-15 14:10 搞一台发电机吧,打桩机一般都是比较好的特别是石油勘探,你的看一下电机的频率功率电压等级,东芝发电机有 … 打桩机功率是55kw,f=50Hzue=380V;
    2013-08-15 14:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又一起水池漏电的惨剧!

[转载] 2013年8月9日下午,北京某公园内的宠物乐园,专供小狗游泳的喷泉池漏电,两只宠物狗下水被电死,狗主人下水救触电的爱犬时,也遭触电不治身亡! 电工、设计师们,从此案例中要吸取什么教训??

回帖成功

经验值 +10