土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 2楼排水管 会堵么??

2楼排水管 会堵么??

发布于:2013-08-10 15:44:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 joekim203 于 2013-8-10 15:54 编辑

买了一套18层的 2楼 住房。当时没考虑下水问题,现在听说1楼是单独排水。 2楼和18楼共用一根水管。那2楼就是最低层了 ,想问下各位 ,我那房子会堵么? 没有地下室 1楼就是住宅。
找了两张 卫生间的 下水管道,大家帮忙看看。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyueaizhouhan
    不会堵的,左边那根管子应该是通气管道,右边那根是排水立管,很合理的设计,不必担心
    2013-09-12 17:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • youngkin
    youngkin 板凳
    一楼高差小,一旦高层水量大不及时排走水位就会高于一楼的厕所,造成污水喷溅,因此规范要求1楼单独出户。
    二楼楼上回答了
    2013-09-05 18:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类阀门CAD图标汇总

各类阀门图标汇总,全

回帖成功

经验值 +10