阅读下一篇
请教老妖精!2012第二天pm-17本帖最后由 apple_lax 于 2013-8-11 08:56 编辑 2012年第二天下午第17题,求低位贮水池的高度最小值。(1)其中,求最低水位距离池底的距离时,可以参考,《建筑给水排水设计规范》(2009):1)3.7.2的条文解释:安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于0.5m。2)3.8.6:喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m。吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.1m。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xuxiangzhong1968
沙发
设3点为控制点
2013-08-28 08:55:28
赞同0
-
huche001
板凳
答案的计算方法是对的,但是数据代入的可能是错的,2.0m表示的是1-2管段的水头损失,1.2m代表的是2-3管段的水头损失,1.5m代表的是2-4管段的水头损失
2013-08-27 22:33:27
赞同0
加载更多3点自由头为:24M
2点自由水头为:24+61+1.7-63=23.7M
4点自由水头为:23.7+63-2.3-60=24.4M
1点自由水头为:23.7+63+1.0-62=25.7M
2点自由水头最小,不满足最水服务水头,2点为控制点
回复 举报