土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小高层住宅楼的消防联动切非问题

小高层住宅楼的消防联动切非问题

发布于:2013-08-09 17:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 东方之明 于 2013-8-9 17:36 编辑

小高层住宅楼的消防联动切非问题
如果一路电A供照明同时做电梯、应急灯的备用电源;另一路B做电梯、应急灯的常用电源。正常情况是出现火灾故障时,A路切非消防负荷,比如把照明切掉。但是B路故障而断电时,A路切不切非呢?



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    切非指的是非消防电源(与消防负荷无关连)而且属三级负荷。如普通照明、空调设备、非消防电梯等系列。你明白了这个道理,在设计配电系统图时就应知道在什么地方的断路器上要求加装分励脱扣器了。
    2013-12-03 19:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • huanglaoxiesan
    你的照明回路设计有问题。
    2013-12-03 17:28:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提高电力变压器抗短路能力的措施办法

变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境以及检修质量。 电网经常由于雷击、继电保护误动或拒动等造成短路,短路电流的强大冲击 可能使变压器受损,所以应从各方面努力提高变压器的耐受短路能力。变压器短路冲击事故的统计结果表明,制造原因引起的占80%左右,而运行、维护原因引起的仅占10%左右。有关设计、制造方面的措施在第二章已有论述,本章着重就 运行维护过程中应采取的措施加以说明。运行维护过程中,一方面应尽量减少短路故障,从而减少变压器所受冲击的次数;另一方面应及时测试变压器绕组的形变,防患于未然。

回帖成功

经验值 +10