土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于最小防毒通道换气次数和超压排气活门数量

关于最小防毒通道换气次数和超压排气活门数量

发布于:2013-08-09 17:13:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个表是防空地下室通风设计的07版国标图集,L滤毒表中说是滤毒设备的新风量,其表述不太清楚,滤毒设备包括过滤吸收器和滤毒通风的风机,容易产生误解,个人认为应该改为L滤毒指滤毒通风时滤毒风机的风量,因为过滤吸收器的额定风量有可能大于滤毒风机的风量,那样的话计算出来的最小防毒通道换气次数会比实际的大、超压排气活门数量会比实际的多(因为实际的最大的风量也就是滤毒通风机的设计额定风量)。

11.jpg

  • xiuyuelange
    xiuyuelange 沙发
    自己顶一下,哈哈
    2013-08-12 10:44:12

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是那个非典型的中庭空调相关问题

建筑大概就是图上画的那样,建筑是个贸易市场,里面一间间商铺的那种。于是采用分体式的空调,每一间都有一台室外机挂在走廊,走廊连通中庭。这样的话,合理吗?中庭会不会太热?需要考虑气流组织的计算之类的吗?急求!!拜托啦……(>人<)

回帖成功

经验值 +10