关于最小防毒通道换气次数和超压排气活门数量

发布于:2013-08-09 17:13:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个表是防空地下室通风设计的07版国标图集,L滤毒表中说是滤毒设备的新风量,其表述不太清楚,滤毒设备包括过滤吸收器和滤毒通风的风机,容易产生误解,个人认为应该改为L滤毒指滤毒通风时滤毒风机的风量,因为过滤吸收器的额定风量有可能大于滤毒风机的风量,那样的话计算出来的最小防毒通道换气次数会比实际的大、超压排气活门数量会比实际的多(因为实际的最大的风量也就是滤毒通风机的设计额定风量)。