关于桩筏基础基床反力系数取值问题问题一:本例为一栋24层住宅楼 地基情况比较简单 上面是23m的粉土层 下面是6m的角砾层 角砾层以下是百米深的砂岩 粉土压缩模量10MPa 角砾变形模量25MPa 砂岩变形模量32MPa 桩基础以角砾层为持力层 进去计算桩筏基础的沉降量竟然达到103mm 简直不可思议啊 按照103mm的沉降和420KN的基底反力计算下来基床反力系数才4000多 但是按照说明附录的经验值取值 怎么也能达到50000 现在就是有点搞不明白软件自己计算的沉降量103mm怎么算出来的 当地的20-30层的工程一般观测沉降量都只有20-30mm 实在搞不懂 有木有啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳