土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
防空地下室电气设计FD01-02,P24AL对吗
防空地下室电气设计FD01-02,P24AL对吗
双电源后面为什么还接了一个3级63A的开关,如果这个开关坏了双电源还有什么用处?
发布于
2004-11-17 11:30:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
blue_ice
哈哈,一针见血。生动形象。
2004-11-18 17:26:18
来自 PC
评论
举报
ttt001
脖子坏了,脑袋是没有用了,可不是因为这个原因就可以推断出有了脑子就可以不要脖子了/
2004-11-17 21:51:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
prezhjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
119
回复
272
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )