土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于选择变压器功率因数和最佳负荷率的确定

关于选择变压器功率因数和最佳负荷率的确定

发布于:2013-08-09 11:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在初步设计选择变压器的时候呀,对变压器的最佳负荷率和功率因数有什么要求吗,是不是不同建筑物的选择不同还是都一样,比如商业,酒店,住宅,选变压器的时候功率因数和最佳负荷率可以选择一样的吗

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    变压器,最高效率60%左右,新建项目,变压器负荷率不要太高,
    以保留扩展能力,当然对于某些没有扩展可能或者不准备扩展的项目,
    负荷率在85%是没有问题的。功率因素和负荷率相关,高负荷率可以降低降低因素,
    但是低负荷率要有高功率因素,以致于以后加负荷,功率因素还在0.9及以上。
    2013-12-13 11:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    负荷率都是80~85%
    2013-12-13 10:49:13

    回复 举报
    赞同0