发布于:2013-08-09 10:05:09
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
PKPM导出的梁的计算书,发现箍筋选取时,受剪箍筋与剪扭箍筋取大值比计算的受剪箍筋要大(分别为30和19),就是说是按弯剪扭计算的结果,但是剪扭纵筋和剪扭单肢箍面积却是0,查SATWE的书只说是根据ζ=1计算的,可是可以只用剪扭箍筋而不配置受扭纵筋吗?(19肯定够最小配筋率了,手算了一下也肯定是要弯剪扭验算的,独独缺少了受扭纵筋)
N-B= 439 (I= 364, J= 354) ( 1)B*H(mm)= 200* 500
Lb= 2.07 Cover= 25 Nfb= 5 Rcb= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270.
调幅系数:0.85 扭矩折减系数:1.00 刚度系数:1.08
梁属性:混凝土梁 非框架梁 调幅梁
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -1. -6.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 21) ( 21)
Top Ast 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 200. 200.
% Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
+M(kNm) 22. 22. 22. 21. 20. 18. 17. 15. 12.
LoadCase ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8)
Btm Ast 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200.
% Steel 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Shear 15. 12. 9. -8. -11. -14. -17. -20. -23.
LoadCase ( 8) ( 8) ( 8) ( 21) ( 9) ( 9) ( 9) ( 9) ( 9)
Asv 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
Rsv 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Tmax/Shear( 9)= 7.5/ -23. Astt= 0. Astv= 29.7 Ast1= 0.0
非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 30.
梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 30
梁剪扭纵筋 (Astt) = 0
梁剪扭箍筋 (Astv0) = 30
纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 0
超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 0
梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 7
梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = -23
梁设计轴力 (Fn) = 0
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳