外部进线电压低,如何将电压提升起来,设备才能正常运行?
外部进线电压低,如何将电压提升起来,设备才能正常运行?
最近一用户现场:工厂设备的负荷是电机负荷,电源是取自附近农村居民用电(居民用电的特点:线路比较长,导线比较小,压降比较厉害)用户进线端的电压只有340V,导致许多设备无法正常运行,现在用户增加变压器或更换导线是不同意的,而且变压器也不能调档.那么怎么才能将电压提升起来,达到设备正常运转.
发布于
2013-08-08 16:57:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wysh
增加稳压器、增加补偿。
2013-08-09 10:09:09