土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大神指点:台变的无功补偿有多少等级?
本人现在做农网的配网工程,台变的无功补偿的容量是不是厂家设定好了的?分别多大呀?
不胜感激!!!

全部回答(5 )

  • 一指慢
    农网的无功补偿是很难达到理想效果的。
    高压线路一般是在计算后的线路某处采用杆上加装电容器。
    当用户的配变容量在100KVA及上时,在用户的低压侧补偿。
    公共台区的配变容量大多小于100KVA,不进行补偿。
    2013-08-11 10:09:11 来自 PC 评论 举报
  • 无纤尘
    一般10%-30%。台变最高的补偿120kvr,最少的24kvr。厂家一般是6kvr的倍数。厂家不同这个也有区别。
    2013-08-10 21:34:10 来自 PC 评论 举报