0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
求助::关于小区室外消火栓供水的问题????1. 在无市政消火栓的情况下,小区所需要设置的室外消火栓是由市政管网直接供水还是由消防水池来供水啊? 比如市政管网水压0.32MPa,小区室外消火栓用水量经查规范为20L/S,灭火时间2h,那么根据这些内容可否来判断改采用哪种方式?2. 假设室外消火栓由消防水池经室内消防水泵加压供水。是否在消防水池上设供消防车取水的取水口,以此避免消防水泵故障所导致的室外消火栓没水?3.假设室外消火栓由消防水池经室内
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。
在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。
目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。
回复 举报