挡土的边墙配筋计算中的问题!裂缝不满足

发布于:2013-08-07 18:10:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
按照悬臂式结构来对该边墙进行配筋计算,主要承受土压力和水压力的三角形荷载,
算出来配筋要25@100,但是裂缝宽度达到0.519mm超过0.3mm太多。
钢筋已经配的很密了,这个结果该如何处理?难道要增加结构尺寸?把图中直墙底部1.5m的厚度加厚?(比如加到2m)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    sxdgs 发表于 2013-8-14 17:30 感谢回答,有道理,现在有另外一个问题,牵扯到分布筋在内侧还是外侧的问题。按照我这个帖子里边墙的配 … 的确如此。边墙的受力主筋布置在外侧,分布筋在内侧;而闸墩则正好相反。当然,这也用不着别扭。 个人猜测也许有两种可能(仅仅只是猜测):一是闸墩并不是真正的悬壁结构,上部往往由交通桥、工作桥、检修桥、胸墙、撑梁(根据不同的水闸形式而定)等横向支撑;而边墙则没有,完全自由。二是闸墩的纵向长度有一定的限度,不像边墙那么长,从水平截面来看像一个矩形梁断面(当然长宽比失调:D)。
    2013-08-14 19:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-8-13 20:22 即使用理正岩土计算,最大弯矩也是出现在距墙顶9米的地方。即便是简支梁,其计算跨度也不是简单地取支座中 …请移架这个帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8717691&page=1&extra=#pid34053774
    2013-08-14 17:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多