计算配电箱的总功率时还加备用的吗,需用系数怎么计算

全部回答(2 )

  • 黑铁匠
    我一般加备用(非消防负荷),因为,使用时,主攻电源停电,互投会自动转到备供上来。不过系数可以取的稍低一点。这是我的做法,仅供参考
    2007-09-13 17:15:13 来自 PC 评论 举报
  • lxt9607
    一般不需要考虑备用,需用系数根据负荷类别参考相应设计手册。
    2007-09-13 15:06:13 来自 PC 评论 举报