土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 有哪位大哥碰到过塔吊要做地下室顶板或者底板上的吗

有哪位大哥碰到过塔吊要做地下室顶板或者底板上的吗

发布于:2013-08-07 17:00:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一般塔吊都有做独立的基础。因我所在项目地下室顶板和底板都已施工,塔楼是地下室做完一年后才施工的,无法再打桩做塔吊基础,项目提出将塔吊做在地下室顶板或者凿开一块顶板,坐在底板上。我这边地下室采用的是无梁楼盖,柱距8X8米。原设计考虑顶板荷载为覆土1.2米,活载3.5KN/平米,现顶板均未覆土。塔吊做在顶板上是否可行,塔吊参数基础为5.5X5.5X1.4米,平衡重为16.5吨,起重力矩为800KN.m,按这个算塔吊基础重量为25X5.5X5.5X1.4=1058.7KN,平衡重为165KN,假定塔吊做在板中部(四柱支撑),则起重力矩对每个柱产生的重力为50KN,受力最大的柱因塔吊而承受的重力为(1058.7+154)/4+50=353.2KN。而目前尚未覆土,每个柱承受土的重量为18X8X8X1.2=138.24KN,
因此按重量来说,做顶板上是没有问题的。请问各位大哥,你们碰到过塔吊做在顶板上吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dd2367806031
    dd2367806031 沙发
    需通过专项方案吧,有计算书。简单的计算得设计院认可
    2014-12-06 19:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    简单估算下,似乎可行。关键是塔吊的抗倾覆验算需慎重,毕竟这个基础无埋深(无周围土的约束),可将整个柱网做成基础并加强与原结构的连接以抗倾覆
    2014-10-13 13:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室渗漏比较严重,请各位给出出主意!

我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种堵漏方法均未奏效。 这次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。

回帖成功

经验值 +10