悲催了,我做的工程在施工时不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了,而且是浇到三楼才发现的。我该咋办?是跳楼?还是......

一个朋友居然说基本上是没什么事情,悬挑梁主要是由梁上部的刚筋来受力,主要是抗拉,而砼主要是抗压,没什么事的。还说我不讲就什么事都没了。再说C25,C20也不是相差太多,他们设计中也都有一个加大系数,没什么事了。 哎。

现场的工人说可以用钢板加强混凝土梁的做法来弥补,大家说这个方法可行吗?这可是挑梁呀,可不是闹着玩的!

各位救命啊,我不想把事情搞大啊,希望能大事化小,没办法的话只能从钱和关系去想办法了,我不想跳楼啊!

全部回复(151 )

只看楼主 我来说两句
  • iyvftj80
    iyvftj80 沙发
    让上帝保佑你不出问题!
    2013-08-14 16:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • 樱花满开
    樱花满开 板凳
    不怕不怕,没事的,你先复核下悬挑梁根部弯矩,悬挑梁设计时候配筋很保守的。。