我遇到一移民安置工程,四栋12层框架结构安置楼。客厅设计为落地窗,居室全为低于900mm的飘窗,窗户玻璃为普通玻璃,护窗选型甘02J08-47-2。在我们将所有护窗按设计造型制作并安装到位时质监站在检查时提出“外窗护栏选型不合理(栏杆间距600mm不符合规范要求的110mm,下部水平杆便于小孩攀爬),起不到安全防护作用,要求更换。”可设计院给我们的书面答复是他们的设计并没不当,恳请各位高手替我分析分析,到底是谁的错,我们该听谁的。