0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
阅读下一篇
建筑基础配筋配小了怎么办,基础已经做好本人结构新手刚做了个项目,4层宿舍,框架结构,筏板基础,基础梁的配筋配小了,复核后发现有根梁要配上下4根25通长的只配了4根20,还有一根梁的某个部位要配8根25的配了8根20,就是钢筋小了2级,但是现在基础已经做了. 出的白图,总工也没审图的,审图的是一个退休的老设计人员,但是他只看了些尺寸定位结构说明,钢筋够否没看的,我同事安慰我他3层房子的基础结果造了5层都没问题,但是我心里还是很没底。 问下前辈们,会出大问题吗?最好能给我分析下,出问题会出什么问题?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报