正在加载...
0人已收藏
3人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(89 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
这处学校宿舍有5层楼,设有6条立管的消火栓,无稳压、水泵,屋顶有消防水池(多少立方搞不清楚)与生活用水公用 ,规范上不是说 这种建筑充实水柱应大于7m, 可是五楼的 出水压力 非常小,具体多少我没有实验过,不过就靠水池补压,那也就是0.02MPA 而已,那这样设计消防管道是不是不合理??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句此处支架拆除,泵出水管的水平管段短短50CM长,按悬臂构件进行受力分析,其重量就由水泵支撑好了.立管从单球体橡胶软接头往上都是硬连接,在该段立管最上方水平管段做个门型支架并用管卡将其抱死就好了,该门型支架的设置位置应在最上端那个弯头或三通中心线附近不超过70CM范围以内,这样这段立管就由此支架吊着,其重力不会压到软接头上.经此调整,以软接头为界,软接头以下的管随泵振动,软接头以上部分管相对静止.
水泵启动后管内水流对弯头的反推力,就由水泵本身来承担,没有问题的,沟槽接箍连接处也可以放心地承担此推力,不必担心.
回复 举报
回复 举报