土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓、喷淋问题。

消火栓、喷淋问题。

发布于:2013-08-06 23:14:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑

规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里
同时使用水枪数量为2支。请问:如果我要进行充实水柱测试,是不是要同时开启同层2处的消火栓,看2处的消火栓,每一处是不是都能达到规范要求的10M。
2 ,如果我开启一处消火栓出水压力为0.4Mpa,那我开启2处 消火栓 出水压力是不是有所降低,那开启3处、4处 。有的建筑是要开启4处消火栓的,暂时不考虑建筑问题,就单独开启4出消火栓,这个出水压力是不是会降低,考虑泵的压力,该怎么计算和确定??
3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?喷淋流量计算公式,要有喷头工作压力,这个工作压力如何去实测??靠理论推论出这个不符合实际数据,

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • alan881004
    alan881004 沙发
    fu584455801 发表于 2013-8-10 21:09 按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一 …我看你的问题,总结:你在钻牛角尖,你根本就没理解
    2014-03-01 03:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    正好遇到同样的问题,
    2014-02-01 08:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓能不能并列两个共用一根支管

这样设置消火栓可以么,左面平面图,右面系统图。审图意见说不能这样设置

回帖成功

经验值 +10