发布于:2013-08-06 18:24:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。
由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。
想问各位大仙:
1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修)
2.有没有相应规范? GB 50171-201里没有明确说明
3.垫高的部分用什么结构?
4.抬高后配电柜会不会倒掉?
工期比较紧,没有时间考虑换成上进下出配电柜或其他。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句总结各位朋友的方法就下列几种:
1.抬高基础高度
2.进线柜上测开孔进电缆,拆不必要的东西增加接线高度。
3.电缆槽盒从一层顶部走,穿地进入进线柜。
4.增加电缆转接柜。
考虑负载的出线(有200kW的电机,95的带凯电缆出线),觉得1还是最好。但考虑交工时间和成本,还是从2和3里面选吧。
谢谢各位!