土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政消火栓到底在什么情况下可以计入室内消火栓

市政消火栓到底在什么情况下可以计入室内消火栓

发布于:2013-08-06 17:56:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,有个问题一直困扰着我,特来求助:(一)建筑防火规范8.28第4条里说“市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓”,为什么一定是要小于等于15L/s呢,如果是30L/s,但是有两个市政消火栓都可以保护到这个建筑,难得不可以用呀?(二)另外,建规8.2.8第五条又说,“与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内”,第4条还说150m范围内呢,为什么现在又要求到40m以内呢。(三)市政消火栓是指在市政道路上的消火栓么,小区内的消火栓,但是小区里建有学校,是否算是市政消火栓呢。
灰常不理解,盼望解答呀。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • j3917332
    j3917332 沙发
    我给你列举几种情况吧。
    1,市政消火栓150米保护半径内的一栋楼,室外消防水量小于15L/S,这种情况不用专门设置室外消火栓了。
    2,一栋楼室外消防水量为30L/S,其中一个市政消火栓(15L/S)在40米以内,这个消火栓可以计入室外消火栓,另外还需要设至少一个室外消火栓,这个室外消火栓流量应不小于15L/S,且这个消火栓应该距离楼40米以内,5米以外。
    3,一栋楼室外消防水量为30L/S,其中两个市政消火栓(15L/S)在40米以内,这个消火栓可以计入室外消火栓此时可以不用设计室外消火栓。
    4,一栋楼室外消防水量为30L/S,没有任何市政消火栓(15L/S)在40米以内,这时新设计的室外消火栓应该满足30L/S的流量,且应该在楼的5~40米范围内设置。
    2013-08-06 17:56:06

    回复 举报
    赞同1
  • 阿苏哥
    阿苏哥 板凳
    说的 很好 谢谢 分享
    2013-08-19 22:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑消火栓给水系统存在的几点问题

我国改革开放以来,国民经济呈现持续发展态势,各地纷纷加大了推进城市建设力度,尤其是沿海等城市,越来越重视城市环境的建设,多层建筑更是如雨后春笋,星罗棋布。作为工程设计时硬性规范之一《建筑设计防火规范》在总结多年来防火设计方面的经验教训,吸收国外符合我国实际情况的先进技术成果的基础上已多次作了修改补充,对建筑防火设计 起了很好的规范和指导作用。但现行(规范)GBJ16-87(200版)对多层建筑消防栓给水系统形式及相应的适用范围仍未作十分明确的表示,在实际设计工作中,常常因设计人员理解不同或消防主管部门要求不同产生偏差,因此进一步明确阐述多层建筑消火栓给水系统形式,更便于实际操作,对各地广大面广的多层建筑消防水设计而言,具有十分重要的现实意义。

回帖成功

经验值 +10