土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ L型或T型剪力墙的翼缘取得比较短时,经常超筋

L型或T型剪力墙的翼缘取得比较短时,经常超筋

发布于:2007-09-13 13:06:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
因为开窗的原因,L型或T型剪力墙的翼缘取得比较短时(400,500左右),经常出现超筋现象,如何处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • skyli123
    skyli123 沙发
    看过几种处理方法,最直接的就加厚翼墙的厚度,也有的人为加长暗柱的长度,认为长向剪力墙的端暗柱也作为短向翼墙的暗柱一部分,就不用理它超筋。
    2007-09-14 13:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • wang102cn
    wang102cn 板凳
    用矩形柱代替,并用偏心布置试试,如果不行,我也不知道怎么办了。
    2007-09-14 10:15:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0.2Q调整你是如何用的?

关于0.2Q调整,一般的说法是,在框剪结构中用到因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。实际操作中我们只对框支剪力墙结构,转换层以下的楼层进行0.2Q调整。不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下。

回帖成功

经验值 +10