软启动器的保护功能是否在旁路接触器闭合状态起作用?
软启动器的保护功能是否在旁路接触器闭合状态起作用?
看到不少软启动原理图,没有发现旁路接触器的过负荷保护,是软启动器的保护功能在旁路接触器闭合状态起作用?还是上端断路器起保护作用?难道不需要热继电器或其他电动机保护吗?请高手赐教。
发布于
2007-09-13 12:28:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qhm2119
我厂前段时间也遇到同样的问题,在电机烧毁出现短路的情况下软起没有起到保护作用,造成越级跳闸事故。现在正在做加电机综保的工作。
2008-08-11 11:54:11
来自 PC
评论
举报
hghm001
软启动带这个功能的不要加其他的保护设备了
2007-09-18 19:15:18