土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾时生活水泵需要做非消防切断吗
不知道哪里有依据,希望高人指点

全部回答(16 )

  • cof1656485042336

    理论上讲,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。正常照明、生活水泵供电等非消防电源只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害;其他在发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

    2022-09-27 16:23:27 来自 PC 评论 举报
  • lwq1982127227
    生活水泵属于非消防负荷,当然要切断的
    2013-10-21 11:06:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10