水流通过水表时的水头损失如何计算?
水流通过水表时的水头损失如何计算?
如题,水表的水头损失要计入总水头损失中,但是怎么计算呢?哪位高人给指点哈
发布于
2007-09-13 11:51:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
koyye
自己来顶哈
3.6.12 水表的水头损失,应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况取用:
1 住宅的入户管上的水表,宜取0.01Mpa。
2 建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取0.05MPa
2007-09-13 14:38:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
koyye
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
118
粉丝
1
+ 关注
私信
CAD下载及教程
返回版块
52.08 万条内容 · 667 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
3.6.12 水表的水头损失,应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况取用:
1 住宅的入户管上的水表,宜取0.01Mpa。