阅读下一篇
关于变压器放在二层的问题GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》第4.1.7条中规定“变电站宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层”。请问各位这个怎么理解,是指必须把变压器放在一层吗?一方面我也接触过一些现状的变电站,变压器是在二楼了,且都在运行中,岂不是违反规范法了,另一方面看规范的条文说明说为了运输与防火,这个应该也不是要求必须放二层的理由吧,如果运输与防火措施做好的话,这个不算什么制约因素。现在做一个项目,变电站与综合楼合建,一层有其他的设备间和办公室之类的,建筑用地限制导致一层没有配电间的位置,因此想考虑把变压器放在二楼,但又担心违反GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》,请问各位遇到这种情况怎么处理呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-6 10:49 编辑
建议看看《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGB50169-2006》
中华人民共和国建设部公告
第467号
建设部关于发布国家标准《电气装置安装工程
接地装置施工及验收规范》的公告
现批准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50169—2006,自2006年11月1日实施。其中第3.1.1、3.1.3(1、3)、3.1.4、3.2.4、3.2.5、3.2.9、3.3.1、3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.11、3.3.12、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.19、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.8、3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.5.5、3.6.1、3.6.2、3.7.10、3.7.11、3.8.3、3.8.8、3.8.9、3.8.10、3.8.11、3.9.1、3.9.4、3.10.2、3.10.3、3.11.3条(款)为强制性条文,必须严咯执行。原《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行
中华人民共和国建设部
二00六年七月二十日
2013-08-06 10:45:06
赞同0
-
mny_maker
板凳
路过学习:lol:lol:lol
2013-08-06 10:29:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报