PKPM中,柱按单偏压和双偏压计算的区别是什么??两者的适用条件是什么?是不是双偏压更保守? 答案:(1)两者的区别:
选择“按单偏压计算”,程序按单向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性;
选择“按双偏压计算”,程序按双向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,框架柱作为竖向构件配筋计算时多达几十种组合,而每一种组合都会产生不同的X 向和Y向配筋,计算结果不具有唯一性,SATWE每次计算时,配筋结果都可能不一样。即双偏压计算是多解的。
(2)两者的适用条件:
双偏压计算:抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计;对异形柱结构也应采用双偏压计算,而且程序自动采用此选项;
一般情况下推荐采用的方法是,首先按单偏压选项计算,然后按双偏压验算。
考虑双向地震作用时,采用单偏压计算;
(3)是不是双偏压更保守?
以上论述并不是说明“双偏压更保守”。对于单偏压和双偏压计算结果都应进行认真复核,因为两种计算方式都有可能出现不合理的计算结果,如发现错误应予以调整。