排烟风口的布置问题

发布于:2013-08-05 16:55:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 haobazi 于 2013-8-5 17:05 编辑

各位同行,我一直有个疑问,就是关于排烟风口的布置问题,在一个防烟分区内的排烟风口如何设计?是防烟分区最远端距风口的距离在30米内?,还是在该分区内随意布置均可,相关规范有无要求?多谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱港湾
    爱港湾 沙发
    我想问一下 这是在哪写的呀
    2016-03-01 14:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • you771020
    you771020 板凳
    5 防烟分区内任一点距排烟口的水平距离不应大于30.0m;只要控制在这条规范内就可以了。
    2013-08-06 12:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海南住宅地下合用前室加压防烟

海南省高层住宅地上楼梯间及合用前室采用自然排烟,地下合用前室可否不设置机械加压? 我只知道浙江省消防纪要里提到:"住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分楼梯间为自然排烟的,地下部分楼梯间可不设置机械防烟;楼梯间的前室或合用前室,其地上部分为自然排烟的,地下部分楼梯间的前室或合用前室可不设置机械防烟。" 海南省是否也可以呢?还有其他的省份也可以这么做法吗?