1.jpg
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,
4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。
根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H,
算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。
那么这240L 是喷淋系统的总用水量
还是单个喷头用水量
还是这160个平方米的用水量?
2.还有就是如果一层楼的一处失火,
是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?
3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-07-31 11:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • 徐星星的故事
    1.喷淋系统的总用水量,还要考虑湿式或者干式,吊顶类型。
    2.只在破的喷头出喷水
    3.你的理解是对的