土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板、梁、柱的尺寸合理预估

板、梁、柱的尺寸合理预估

发布于:2013-08-05 16:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-5 16:40 编辑

一、板
  板是平面构件,尺寸预估主要就是厚度的问题。《混凝土》9.1.2条对各种形式的板的厚度和最小厚度给出了明确的规定。常用的就是单向板、双向板跨厚比的最大值的规定,单向板30,双向板40,单双判定见9.1.1条。荷载较大时板厚较大。
  其中,表9.1.2中各种板按各自的限值选取,各种板要区分开来。其中的密肋楼盖,网上查询的定义是肋距《1.5m的单向或双向肋形楼盖,双向肋形楼盖受力性能较好。看了这个定义,我觉得密肋楼盖是单向板或者双向板的一种特殊形式罢了。
  看到这里,我想起之前一个朋友传来的资料上的一点东西,主旨就是楼盖形式的技术经济分析。现在简要整理下:
   
    表1. 8~10m经济轴网下的不同楼盖布置对比
楼盖形式 主要特点
大板
井字梁 双向刚度,受力较为均衡
十字梁 经济性优于井字梁,结构受力劣于井字梁
两向双次梁单向肋梁
单次梁布置 空间简洁,集中荷载大
大井字梁 跨度较大时采用
   注:其中,我猜想,两向双次梁单向肋梁和大井字梁就有可能是密肋楼盖。
   
二、主梁和次梁
1、主梁
 《混凝土》的11.3.5条和《高层》的6.3.1条都对这个问题做了类似的规定,主要是以下几条:
   截面高度按照计算跨度的1/18~1/10确定;
   截面高度之比不宜大于净跨的1/4;
   截面宽度不宜小于截面高度的1/4;
   截面宽度不宜小于200mm。
由于梁是受弯构件,它的截面尺寸考虑优化时,通常取截面高度的1/3~1/2,我刚开始做时总是把截面宽度设置为高度的1/2,被同事诟病过,所以在此提醒大家。
2、次梁
 次梁的高度要比主梁小,按照次梁的计算跨度的1/18~1/15选取,其它同主梁限制。

《混凝土》11.4.11条和《抗震》6.4.1条都对这个问题做了类似的规定,矩形截面柱主要是以下几条:
   (1)抗震等级四级时,不宜小于300mm;
   (2)抗震等级为三、二、一级时不宜小于400mm;
   (3)柱截面高宽比不宜大于3;
   (4)柱子的剪跨比宜大于2;
   (5)近似估算。
 5里的近似方法,网上有很多,大体是一致的,但是具体有区别,无所谓,其一本来就是预估,确定还是要看后期的不断调整,其二差别都是细节,根源都是依据轴压比来的。我的看法:
   
 另外,对于剪跨比的概念,我不是很清晰。查阅规范等资料大家学习下:
 1、受弯构件:对于受弯构件里的特殊情况——集中荷载下的独立梁,剪跨比λ为最外侧的集中力到临近支座的距离除以截面有效高度。
这个剪跨比就是计算截面的剪跨比。可见剪跨比λ是针对截面而言的。
 但是,不可能所有的受弯构件都是集中荷载作用下的独立梁,对于一般情况,就需要广义剪跨比的概念了。
 参《混凝土》6.3.4条及大学课本三校合编版P73。
 2、受压构件:这里的剪跨比就是按照广义剪跨比来的了。参《混凝土》6.3.12条。对于新人上手的框架结构中的框架柱,当其反弯点在层高范围内时:当其小于1时取1,大于3时取3。
 对于其中的“反弯点在层高范围内”,联想到反弯点法的假定:上部柱反弯点在柱中点,底层柱在2/3层高处。但是这只是假定。上面说的反弯点在层高范围内的剪跨比计算公式就是按在柱中点计算的。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • eytejuh123
    eytejuh123 沙发
    受益了 楼主加油
    2014-03-15 21:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • lxy20080432
    lxy20080432 板凳
    无间道 发表于 2013-8-6 06:16 只要在建明结构设计的资料中都可以找到这些内容。总有一些人对别人的评头论足,却不做自身修养。这样的人很无聊。
    2014-01-21 09:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基地平均净反力怎么理解

地规8.2.9 71页中讲基础抗剪计算。Vs的注明中有一句话“图8.2.9中的阴影面积乘以基底平均净反力”这里面的“基地平均净反力”我理解为(Pjmax+PI)/2,不知是否正确。请大神指导。

回帖成功

经验值 +10