土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内照明电缆是选择BV的还是BVV的?

室内照明电缆是选择BV的还是BVV的?

发布于:2013-08-05 11:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内照明电缆是选择BV的还是BVV的?


BVV-0.6/1kV
3*2.5

还是BV 3X2.5的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    呵呵,照明支线:那肯定用:BV-3x2.5(普通) 。NHBV-3x2.5 或 ZRBV-3X2.5 (消防) 。
    2013-09-09 15:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • tyq
    tyq 板凳
    用BV线穿管,BVV护套线明敷设规范不允许了吧,而BVV护套线穿管,是多此一举。浪费。
    2013-09-09 14:03:09

    回复 举报
    赞同0