土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏基厚度和配筋的疑问

筏基厚度和配筋的疑问

发布于:2013-08-05 10:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近画了一个医院,地下一层人防、地上16层框剪结构,河南信阳,6度区。之前没做过筏基,仅仅负责画图,有点疑问请高手讲解讲解。
由于当地地质条件限制,地基处理采用CFG复合地基,处理后,主楼下地基承载力大概400Kpa,人防地下室300Kpa。筏板厚度取500mm,局部柱下设下柱墩(1500mm厚),用的是pkpm筏板有限元进行的计算。
疑问:1、500mm的筏板是否有点薄?我按照0.2%的配筋率拉通了,局部(非柱墩)还是有比较多的地方需要加设附加钢筋。
2、pkpm筏板有限元计算结果可信度有多高?特别是柱下墩的位置,网格是1mX1m,局部网格下部钢筋超1w了。】
3、采用CFG桩地基的筏板和其他类型的筏板基础本质上有区别吗,感觉是不是仅冲切计算有区别。
小弟是新手,关于筏板基础心理没有底,大家有这方面的经验,不管和我的疑问有没有关,都请留下你的高见,供小弟和没搞过的人学习学习。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 已然不是单身
    樱花满开 发表于 2013-8-5 11:07 你要是想弄清白的话采用ANSYS有限元程序建立一个筏板基础—CFG桩复合地基共同作用模型,着重分析了筏板厚度 …呵呵 要是能做到这个 那真的是一片不错的论文。
    2013-10-23 11:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • 樱花满开
    樱花满开 板凳
    你要是想弄清白的话采用ANSYS有限元程序建立一个筏板基础—CFG桩复合地基共同作用模型,着重分析了筏板厚度与CFG桩桩顶应力、桩间土应力、桩端土应力及基础沉降之间的关系
    2013-08-05 11:07:05

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基承台以下有800mm的杂土,需要挖出换填吗?

本人结构设计新手,刚开始做桩基,对于一些问题不是很清楚,请前辈们多多指点!

回帖成功