土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1250KVA的干式变压器启动的时候声音大

1250KVA的干式变压器启动的时候声音大

发布于:2013-08-05 09:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教1250KVA的干式变压器启动的时候声音大,运行一段时间就声音小,不知道这个启动的时候声音大正常吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    wangyuhua917 发表于 2013-8-16 15:38 现在变压器运行发出那种尖锐的声音,从网上查着是电源电压过高,得调变压器电压,不知道是不是这样?电源电压实测多少(可通过进线PT所接的电压表看出)?标称电压10kV的用户端,允许高出7%,即10.7kV。电压如果超过10.7kV以上,属于供电局供电质量不合格。此时可能使变压器铁芯运行在特性曲线的饱和段,声音会怪叫,白炽灯特亮且易烧,这种情况必须在电源供端(上级变电站)适当调低电压。