阅读下一篇
YJV22 YJV32 YJV42电缆有什么区别呀?都是带铠的 我们工程外线一般用YJV22 没接触过剩下两种型号
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wangyuhua917
沙发
anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …GL-15整定电流最小的是4A,十倍动作时间最小的是0.5S的。
2013-10-26 09:15:26
赞同0
-
wangyuhua917
板凳
anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …过流的系数按1.1倍是不是有点太小了呀
2013-10-26 09:09:26
赞同0