土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GL-15过流继电器整定值怎么计算

GL-15过流继电器整定值怎么计算

发布于:2013-08-05 09:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道GL-15过流继电器整定值怎么调呀,一个是时间,一个是动作电流,怎么计算呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 沙发
    anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …GL-15整定电流最小的是4A,十倍动作时间最小的是0.5S的。
    2013-10-26 09:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    anhuidiangong 发表于 2013-10-25 13:31 简单说一下,比如:1250 100/5 先算出速断电流值 变压器负载 1250*0.06*4/20=15A …过流的系数按1.1倍是不是有点太小了呀
    2013-10-26 09:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多