土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问个问题,请不吝赐教

问个问题,请不吝赐教

发布于:2007-09-13 10:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果自动喷水系统的稳压设备放地下
天面水箱的稳压管是在稳压泵的进水端还是出水端?
就是稳压泵是从地下水池吸水还是从天面水箱吸水?(因为我看到了2种都有)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lin834852
    lin834852 沙发
    稳压设备放地下,本身就是一种浪费能源(除非没屋面),想一想为什么?
    我们设备专业就是要多动脑子,不比土建专业...呵呵!
    2007-09-16 00:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • stilscoline
    stilscoline 板凳
    稳压泵从屋顶水箱吸水,可以减小水泵扬程,这样稳压泵放屋顶就可以了,不用放泵房。从消防水池吸水的话那压力肯定要大的多。不过从哪里吸水都是可以的,规范没有具体规定