土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 居住建筑的楼梯间是否必须通至屋顶?

居住建筑的楼梯间是否必须通至屋顶?

发布于:2007-09-13 10:28:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑设计防火规范GB50016—2006 中5.3.11规定:
居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2层时,户门应采用乙级防火门;
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走 道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
这个规范虽然用词是"宜",但是黑体的,如何理解?我们这里的审查机构非要我们设计的六层住宅楼的楼梯间通至屋顶,这是否正确?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cxlshi456.cool
    居住建筑的楼梯间不一定通至屋顶
    2007-09-26 10:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • haizaixue
    haizaixue 板凳
    一般六层以下都没有强调楼梯间出屋面。六层及以上都是出去了的——审图机构一般都是这样把握的。
    2007-09-19 13:35:19

    回复 举报
    赞同0