TN-C-S系统

发布于:2013-08-04 17:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一建筑配电室在建筑外,低压电缆引入,TN-C-S系统,使用四芯电缆,再另外敷设单芯电缆作为接地保护,不是使用五芯电缆,这样不知可行否?若不行依据是什么?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • liuguanghua1234569
    前四芯可以后必须五芯不许四芯外加一根当五芯用。你可去看规范。JGJ46-2005规范。
    2013-08-07 15:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • david200901050
    TN-C-S系统电源进线只需要四芯,在进户处,零线重新接地,分出N+PE线
    2013-08-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0